Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Moderatore: Staff md80.it
-
- 01000 ft
- Messaggi: 104
- Iscritto il: 21 agosto 2008, 21:29
Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cr ... 1.11990410
Sembra che durante una manovra di sbarco al verricello l'aeromobile abbia toccato dei cavi della media tensione e il cavo del verricello sia stato tagliato (con la apposita carica esplosiva ???) con la conseguente caduta di due persone da un altezza sconosciuta. L'elicottero è poi comunque riuscito ad atterrare in un campo poco distante.
Sembra che durante una manovra di sbarco al verricello l'aeromobile abbia toccato dei cavi della media tensione e il cavo del verricello sia stato tagliato (con la apposita carica esplosiva ???) con la conseguente caduta di due persone da un altezza sconosciuta. L'elicottero è poi comunque riuscito ad atterrare in un campo poco distante.
- sigmet
- FL 500
- Messaggi: 6565
- Iscritto il: 23 dicembre 2008, 12:08
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Sempre sti c***o di cavi... 

Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati.
- JT8D
- Administrator
- Messaggi: 20816
- Iscritto il: 2 agosto 2005, 20:38
- Località: Limbiate (MB)
- Contatta:
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
ANSV ha aperto l'inchiesta:
http://www.ansv.it/It/Detail_relazioni.asp?ID=1956
Sembra accertato che durante un'operazione con il verricello si sia avuto il tranciamento del cavo con la caduta degli aerosoccorritori. ANSV parla di cause in via di verifica, mentre diversi organi di stampa riportano il contatto del cavo del verricello con una linea elettrica.
Se verificata questa evenienza.... siamo alle solite... ma quanti incidenti dorvanno ancora avvenire per colpa di linee elettriche, cavi di teleferiche, ecc ? E' una cosa che fa molta rabbia !!
Paolo
http://www.ansv.it/It/Detail_relazioni.asp?ID=1956
Sembra accertato che durante un'operazione con il verricello si sia avuto il tranciamento del cavo con la caduta degli aerosoccorritori. ANSV parla di cause in via di verifica, mentre diversi organi di stampa riportano il contatto del cavo del verricello con una linea elettrica.
Se verificata questa evenienza.... siamo alle solite... ma quanti incidenti dorvanno ancora avvenire per colpa di linee elettriche, cavi di teleferiche, ecc ? E' una cosa che fa molta rabbia !!
Paolo
"La corsa di decollo è una metamorfosi, ecco una quantità di metallo che si trasforma in aeroplano per mezzo dell'aria. Ogni corsa di decollo è la nascita di un aeroplano" (Staccando l'ombra da terra - D. Del Giudice)


- Lampo 13
- FL 500
- Messaggi: 7530
- Iscritto il: 21 agosto 2014, 23:44
- Località: Lodz - Polonia
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Ho letto che sembra ci sia stata una scintilla, non potrebbe essere stata la corrente a far innescare il taglio di sicurezza del cavo del verricello? Non so bene come funziona il sistema.
- MartaP
- FL 250
- Messaggi: 2560
- Iscritto il: 17 luglio 2012, 12:30
- Località: Vicenza
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Un pensiero per i colleghi, sperando in una pronta guarigione...
-
- 01000 ft
- Messaggi: 104
- Iscritto il: 21 agosto 2008, 21:29
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Sembra che il cavo del verricello sia stato "tagliato" al livello del verricello stesso o dalla piccola carica esplosiva presente nel verricello stesso ed azionabile dal pilota o dal tecnico verricellista oppure a causa dell'eccessiva trazione esercitata dall'impatto, in fase di traslazione, contro i cavi dell'energia elettrica. A questo punto il cavo si è appoggiato sui cavi elettrici causando il corto circuito che ha generato l'interruzione dell'energia elettrica nella zona. Rimane da capire, nel caso la causa della caduta sia stata causata dalla carica esplosiva, chi l'abbia attivata e se non sia, possibilità remota, stata attivata dalla differenza di potenziale causata dal contatto con i cavi sotto tensione.
- Lampo 13
- FL 500
- Messaggi: 7530
- Iscritto il: 21 agosto 2014, 23:44
- Località: Lodz - Polonia
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Quando feci in AMI i corsi di sopravvivenza, dovevamo essere recuperati da elicotteri del SAR con l'uso del verricello; la prima cosa che ci venne spiegata era che in caso di piantata motore o di "incastro" del cavo in qualche ostacolo, la procedura prevedeva il taglio del cavo con conseguente caduta di tutto ciò che vi era appeso, persone comprese.
Non so se funziona ancora così o così anche per gli elicotteri civili.
Non so se funziona ancora così o così anche per gli elicotteri civili.
-
- 01000 ft
- Messaggi: 104
- Iscritto il: 21 agosto 2008, 21:29
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Ti confermo chè è ancora così, piuttosto di perdere tutto l'elicottero e il personale a bordo "tagli", anche se la soluzione è drammatica rimane il male minore nel momento in cui non hai più la possibilità di stare su.
- JT8D
- Administrator
- Messaggi: 20816
- Iscritto il: 2 agosto 2005, 20:38
- Località: Limbiate (MB)
- Contatta:
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
Infatti, proprio questo mi chiedevo. Se il taglio del cavo è stato volontario, da parte del Pilota o del Verricellista, andranno valutate bene le condizioni in cui si sono trovati e la dinamica del fatto, cosa a cui penserà l'inchiesta tecnica. Ma dato che l'azionamento della cartuccia tranciacavo è elettrico, mi domandavo se il contatto del cavo del verricello con la linea elettrica può aver causato un'azionamento non voluto della cartuccia con il conseguente tranciamento del cavo.massimo67 ha scritto:Sembra che il cavo del verricello sia stato "tagliato" al livello del verricello stesso o dalla piccola carica esplosiva presente nel verricello stesso ed azionabile dal pilota o dal tecnico verricellista oppure a causa dell'eccessiva trazione esercitata dall'impatto, in fase di traslazione, contro i cavi dell'energia elettrica. A questo punto il cavo si è appoggiato sui cavi elettrici causando il corto circuito che ha generato l'interruzione dell'energia elettrica nella zona. Rimane da capire, nel caso la causa della caduta sia stata causata dalla carica esplosiva, chi l'abbia attivata e se non sia, possibilità remota, stata attivata dalla differenza di potenziale causata dal contatto con i cavi sotto tensione.
Paolo
"La corsa di decollo è una metamorfosi, ecco una quantità di metallo che si trasforma in aeroplano per mezzo dell'aria. Ogni corsa di decollo è la nascita di un aeroplano" (Staccando l'ombra da terra - D. Del Giudice)


- JT8D
- Administrator
- Messaggi: 20816
- Iscritto il: 2 agosto 2005, 20:38
- Località: Limbiate (MB)
- Contatta:
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
E' stata rilasciata la relazione di inchiesta relativa a questo evento, scaricabile da qui:
http://www.ansv.it/It/Detail_relazioni.asp?ID=2028
Paolo
http://www.ansv.it/It/Detail_relazioni.asp?ID=2028
Paolo
"La corsa di decollo è una metamorfosi, ecco una quantità di metallo che si trasforma in aeroplano per mezzo dell'aria. Ogni corsa di decollo è la nascita di un aeroplano" (Staccando l'ombra da terra - D. Del Giudice)


- a_ndrea
- 02000 ft
- Messaggi: 366
- Iscritto il: 25 agosto 2010, 11:04
- Località: Roma
- Contatta:
Re: Elisoccorso PEGASO impatta cavi elettrici
L'annosa questione delle linee elettriche non segnalate...
Mi chiedevo, oltre alle conclusioni dell'inchiesta, se fosse possibile implementare una fraseologia di emergenza tra chi viene calato e l'equipaggio (pilota/verricellista) tipo "Tira su subito" (semplificando) alla quale chi riceve la comunicazione reagisce con l'immediato recupero del personale.
Poi si chiarirà il perché della richiesta.
In fondo le persone che, più di tutte, possono aver percezione di eventuali pericoli imprevisti sono proprio quelle che vengono calate.
In questo caso specifico, ci sono stati 10 secondi che avrebbero potuto fare la differenza tra una tragedia (sfiorata) ed il recupero in sicurezza del ferito.
Durante la discesa al verricello dei due sanitari, il medico, ad un tratto (ore 10.14’19-22”),
dice: «C’è una linea elettrica a .... un metro da noi, eh!».
Seguono alcune comunicazioni tra i piloti e l’operatore al verricello per capire dove sia la
linea elettrica segnalata dal medico:
- comandante: «L’hai vista…?»;
- tecnico verricellista: «Sì. No… vista indietro [incomprensibile];
- comandante: «Dice che c’è una linea elettrica … l’hai vista?»;
- tecnico verricellista: «No, vicino a loro non…».
Tali comunicazioni sono interrotte, alle 10.14’32”, da una esclamazione del medico, che
dice: «[incomprensibile] ci sono addosso!». Dopo quest’ultima comunicazione si percepisce
il rumore di una scarica elettrica.

Mi chiedevo, oltre alle conclusioni dell'inchiesta, se fosse possibile implementare una fraseologia di emergenza tra chi viene calato e l'equipaggio (pilota/verricellista) tipo "Tira su subito" (semplificando) alla quale chi riceve la comunicazione reagisce con l'immediato recupero del personale.
Poi si chiarirà il perché della richiesta.
In fondo le persone che, più di tutte, possono aver percezione di eventuali pericoli imprevisti sono proprio quelle che vengono calate.
In questo caso specifico, ci sono stati 10 secondi che avrebbero potuto fare la differenza tra una tragedia (sfiorata) ed il recupero in sicurezza del ferito.
Durante la discesa al verricello dei due sanitari, il medico, ad un tratto (ore 10.14’19-22”),
dice: «C’è una linea elettrica a .... un metro da noi, eh!».
Seguono alcune comunicazioni tra i piloti e l’operatore al verricello per capire dove sia la
linea elettrica segnalata dal medico:
- comandante: «L’hai vista…?»;
- tecnico verricellista: «Sì. No… vista indietro [incomprensibile];
- comandante: «Dice che c’è una linea elettrica … l’hai vista?»;
- tecnico verricellista: «No, vicino a loro non…».
Tali comunicazioni sono interrotte, alle 10.14’32”, da una esclamazione del medico, che
dice: «[incomprensibile] ci sono addosso!». Dopo quest’ultima comunicazione si percepisce
il rumore di una scarica elettrica.